Dobrý den,
musí mít potrubí zemního plynu na tlakoměru vyznačený max. tlak ?
Vždy všem tvrdím, že ano. Přijde mně, že by jinak ten tlakoměr tak trochu i postrádal smysl. Ale vlastně nevím, dle jakého předpisu. U TNS to plyne z ČSN 69 0012. Věřím, že u plynu to v nějaké normě též bude.
Ale popravdě, osobně je neznám úplně detailně, protože tuto oblast raději deleguji na jiné odborníky.
Tlakoměry na plynovodech se nemusí označit max. provozním přetlakem a ani se nemusí kontrolovat funkce nulováním. Tyto tlakoměry slouží k porovnání tlaků před a za plynovým filtrem.
Pokud jsou tlakoměry před a za regulátorem tlaku plynu, tak slouží pro měření vstupního a výstupního přetlaku - také se nemusí označit a nulovat. Slouží servisu k nastavení hodnoty výstupního přetlaku.
Obsluha pouze kontroluje běžný tlak za provozu.
Bohužel někteří kontroloři /bezpečáci, požárníci, auditoři/ se mylně domnívají, že zde platí pro označování tlakoměrů max. tlakem a nulování norma pro TNS.