Domovní plynovody v průmyslových halách

2 Reakcí
2 Diskutují
4 Likes
1,008 Vidělo
Reakcí: 35
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Člen
Přidal se: 5 roky před

Opět zavzpomínám na dobré ČSN 38 6441 - domovní plynovody a ČSN 38 6420 - průmyslové plynovody, kdy v domech, komerčních budovách, byly domovní plynovody. V průmyslu to byly průmyslové plynovody.

Podle dnes platných ČSN EN 15001-1,2 a TPG 703 01 = průmyslové plynovody, nejsou všechny plynovody v průmyslu - průmyslové.

V nových halách, ale i průmyslových objektech kde jsou plynovody pro kotelny, zářiče, vytápěcí jednotky, s provozním přetlakem do 5 bar = jsou to domovní plynovody/F1/.

Průmyslové plynovody/F2/ v průmyslu jsou pouze ty plynovody, které jsou pro průmyslové plynové zařízení, sloužící k výrobě pro trh. Tedy plynovody pro pece, lakovny, sušárny a pod.

Zmiňuji se proto, že při Provozních revizích zjišťuji nesprávně uvedené předpisy ve Výchozích revizích. Montážní firmy, ale i jejich revizní technici PZ v posuzování plynovodů chybují.

Podle rozdělení plynovodů dle TIČR na F1 = domovní a F2 = průmyslové, mohou některé firmy s Oprávněním F1, zhotovit i některé plynovody v průmyslové hale.

Opět, jako RT PZ, mám proti těmto předpisům výhrady. Plynovody v průmyslových halách jsou vystaveny vyššímu riziku při provozu, než plynovody v domech.

 

Odpověď
1 Odpovědí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 431
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 5 roky před

Díky za info. A souhlas. Je to postaveno na hlavu. Srovnávat "trubku ke sporáku" s plynovodem k firemní kotelně, který vede přes halu s těžkým provozem.