Pro pracoviště s laserem třídy 3B platí kombinace technických, organizačních a zdravotních opatření, daná především NV č. 291/2015 Sb. (ochrana zdraví před neionizujícím zářením) a ČSN EN 60825-1 (klasifikace a bezpečnost laserových zařízení). Riziko u třídy 3B je reálné: tato třída představuje riziko poškození oka při pohledu do svazku, včetně nahodilých krátkodobých ozáření, a také při zásahu zrcadlově odraženým paprskem, zatímco sledování difuzních odrazů je běžně. Některé výkonnější přístroje této třídy navíc mohou vytvářet malá poškození pokožky a představovat riziko zapálení hořlavých materiálů, pokud je svazek úzký nebo zaostřený.
Technická opatření (NV 291/2015 Sb., § 6)
Laser musí mít světelnou nebo akustickou signalizaci chodu, viditelnou i přes ochranné brýle. Pokud nelze vyloučit, že paprsek zasáhne okno, je nutné okna zakrýt materiálem neprocházejícím použité vlnové délky; u pulzních laserů se navíc zajišťuje, že se při vypnutí přívodu elektrické energie akumulovaná energie vybije do zátěže. Zařízení musí být technicky a organizačně zabezpečeno tak, aby expozice osob nepřekračovala nejvyšší přípustné hodnoty stanovené prováděcím předpisem, a musí být zabezpečeno proti zneužití – typickým uzamčením nebo jiným opatřením znemožňujícím neoprávněnou aktivaci.
Prostor a přístup
Důležitý detail, který se v praxi často podceňuje: laserová zařízení třídy 3B a 4 není dovoleno provozovat v omezených prostorách – provoz třídy 3B je možný pouze v prostoru kontrolovaném. To znamená vymezenou, kontrolovanou zónu, nikoli běžnou dílnu bez omezení vstupu. Na pracovišti se nevyskytují reflexní plochy, aby nemohlo dojít k odražení laserového paprsku, a vstup je zajištěn tak, aby otevřením dveří nebyla vstupující osoba laserem ohrožena.
Značení
Vstup na pracoviště musí být označen bezpečnostním značením LASEROVÉ ZÁŘENÍ a ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. Přímo na zařízení (u apertury) patří výstražný a informační štítek s textem LASEROVÉ ZÁŘENÍ, NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ, LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 3B.
OOPP a organizační opatření
Pro každou osobu v okamžiku provozu laseru – obsluhu i další další přítomné – jsou nutné ochranné brýle, chránící zrak před zářením s vlnovou délkou shodnou s vlnovou délkou daného laseru. Obsluha musí být proškolena a ke každému laseru musí být přiložena technická dokumentace obsahující technické parametry a údaje nezbytné pro ochranu zdraví.
K tomu doporučuji v praktické dokumentaci doplnit i to, co normy přímo neukládají, ale co z toho vyplývá: u 3B se měření expozice obvykle neprovádí, hodnocení rizika se opírá o technickou dokumentaci výrobce, nikoli o terénní měření jako u jiných faktorů. To je dobré v dokumentaci zdůvodnit, protože je to častý dotaz při kontrole.
Pokud chceš zpracovat provozní předpis pro konkrétní pracoviště musíš vědět typ laseru, vlnovou délku, výkon a popis prostoru, kde se s ním pracuje.