Dobrý den, skladník nám ohnul trubku plynového potrubí. Můj dotaz zní: je nějaké ochranné pásmo (vzdálenost) od plynového potrubí ? Díky

53BE71DA FC79 4EB8 AB83 27881C6CB445
Odpověď
2 Reakcí
Reakcí: 35
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Člen
Přidal se: 5 roky před

V předpisech není doslova psáno, jak daleko má být např. paleta. 

Je napsáno, že plynové zařízení nesmí být vystaveno mechanickému zatížení, nárazům, vibracím a pod. Plynovod je zakázáno vést místy, kde by mohl být vystaven mechanickému poškození.

Řidič VZV musí být poučen, že v hale je plynové potrubí. Běžně doporučená vzdálenost skladovaných palet v hale je 0,5 metru od plynovodu a jeden metr od spotřebičů. Ve směru sálání tepla je to metr a půl.