Dobrý den,
zpracovávám požární řád pro lakovnu a zákazník v lakovně využívá převážně hořlavé látky třídy 3, ale je jich mnoho, jak to mám vypsat, abych nemusel vypisovat 50 látek? Do množství 250kg se vlezeme a v PBŘ nic není:-(
Dobrý den,
zpracovávám požární řád pro lakovnu a zákazník v lakovně využívá převážně hořlavé látky třídy 3, ale je jich mnoho, jak to mám vypsat, abych nemusel vypisovat 50 látek? Do množství 250kg se vlezeme a v PBŘ nic není:-(
50 ještě není mnoho. Já jich nedávno měl přes 2000.
50 látek bych opravdu vypsal všechny, pro klid duše.
Dost záleží hasič od hasiče. Co se množství týče, lze to většinou nějak shrnout do skupin. Např. barvy: max 50 kg, ředidla: max 50 kg.
Ale PTCH by měly být ke všem. Proč? Protože jako OZO musíte znát PTCH všech látek v prostoru, aby vám nic neuniklo.