To za mě není nutně pravda.
Hasiči provoz FVE považují za činnost, pro kterou jsou stanoveny složité podmínky pro zásah, dle písm. b), § 18, vyhlášky.
(Nově už se za takovou činnost nepovažuje provoz FVE o výkonu do 50 kVp - nutno ověřit na místně příslušném HZS ČR).
Taková činnost je dle písm. b) vztažena na "prostory a zařízení", nikoliv tedy na celé objekty.
Dle písm. j), odst. (2), § 4, zákona, jsou činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ty činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah = u kterých jsou složité podmínky pro zásah.
Tj. např. kancelářská činnosti provozované v kanceláři, byť v objektu, který má na střeše FVE o výkonu > 50 kVp, nemusejí nutně vykazovat složité podmínky pro zásah (tyto činnosti nejsou ani v prostoru = střecha, ani v zařízení, kde složité podmínky jsou).
Vámi zmíněná logika platí, pokud se jedná o složité podmínky pro zásah např. dle písm. g), § 18, vyhlášky, tedy ve stavbách pro obchod.
Pokud je ve stavbě pro obchod kancelář, kde se vykonávají jen kancelářská činnosti, pak i tyto činnosti vykazují minimálně zvýšené požární nebezpečí a složité podmínky pro zásah.
Doporučuji věc konzultovat s místně příslušným HSZ.