BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

EPS + ZDP po letech

3 Reakcí
2 Diskutují
4 Reactions
944 Vidělo
Reakcí: 81
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@lukas)
Člen
Přidal se: 6 roky před

Zdravím,

rád bych se Vás kolegové zeptal... Objekt, r. výstavby cca 1980. Původní PBŘ, resp. TZPO nedohledána, pouze dílčí aktualizace (r. 2001, r. 2007), které zásadně neovlivňují požární bezpečnost objektu a „nic moc neřeší“. Objekt je vybaven stále funkční EPS se ZDP. EPS je vyvedena a PCO bezpečnostní agentury; v nočních hodinách je objekt bez provozu (takto to funguje po mnoho let). Otázka, požadovat propojení na PCO HZS? 

Odpověď
2 Reakcí
Reakcí: 114
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Člen
Přidal se: 6 roky před

osobně mám za to, že nepřetržitý dohled vykonává ta bezpečnostní agentura, takže za mě není potřeba přenos ještě na PCO. 

Odpověď
1 Odpovědí
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Přidal se: 6 roky před

Člen
Reakcí: 81

Zdravím, ano, ale dle ČSN 73 0875 (čl. 4.4.4) je možné pouze ZDP na PCO HZS příslušného kraje. Nevím, zda-li lze uplatňovat tuto normu retrospektivně... Vzhledem k velikosti objektu a materiálním hodnotám jsem jim to přesto doporučil v rámci požární prevence ?. 

Odpověď
Sdílet:

BOZP fórum

Naším cílem je sdílet informace ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících oborů a pomáhat široké veřejnosti zorientovat se v této náročné problematice.