Dobrý den.
Otázka na ty z vás, kteří řešíte, nebo se vyznáte v tématu prostorů s nebezpečím výbuchu.
Mám sklad barev a míchárnu barev, ve kterých je zóna 2. Obě místnosti jsou samostatný požární úsek, oddělený vraty, která jsou otevřená a automaticky se zavírají při poplachu.
Při navážení nového materiálu do skladu potřebujeme oddělit obě místnosti, aby prach a zima nešli skrz otevřená vrata do míchárny. Protipožární vrata mezi oběma prostory zavírat nemůžeme, takže používáme závěs/plachtu, kterou v případě potřeby zatáhneme.
Protože na závěsu není žádný štítek, ze kterého by bylo možné vyčíst vhodnost do Ex prostředí, chceme ho vyměnit.
Našli jsme dva dodavatele závěsů, kteří k produktům předložili atesty z měření povrchového odporu, ale žádné označení o vhodnosti do Ex prostor na závěsy nedávají.
Máte nějaký tip na dodavatele, materiál nebo jiné řešení oddělení místností?