Může být dílna v prostoru regulační stanice, potažmo rozvodů plynu viz foto ? V projektu a kolaudační zprávě je opravdu tento prostor pro údržbu určen, nicméně v dílně údržby se provádějí požárně nebezpečné práce - sváření, broušení, apod. No moc se mě to nezdá ?

A7A81027 16EB 4D40 87B2 6AC470C98602
Odpověď
4 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 435
(@vit-hofman)
Skupina
Přidal se: 6 roky před

Pokud to skutečně umožňuje kolaudační souhlas a tím pádem i projektová dokumentace (vč. požárně bezpečnostního řešení), tak za mě ano - může být. Byť je to vážně zvláštní.

Při provádění požárně nebezpečných prací je potom nutno vyhodnotit rizika a přijmout opatření. Asi by pak mohlo dojít k situaci, kdy bude riziko vzniku požáru / výbuchu plynu tak velké, že jako opatření bude stanoven zákaz provádění těchto prací v prostoru.

Jako svařovat v prostoru regulační stanice je asi opravu za hranou. Já osobně bych to asi zakázal.

Odpověď
Reakcí: 35
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Člen
Přidal se: 6 roky před

Dle obr. to není regulační stanice.  Je to místnost s rozdělovačem odběrů plynu. Zde je podle Zákona o požární ochraně prostor bez zvýšení požárního nebezpečí. Tedy normální. Pracovní činnosti v tomto prostoru /místnosti/ nejsou v rozporu s plynařskou normou ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a ani TPG 934 01 = plynoměry.

Ale původně nebylo kolaudováno jako dílna, ale jako prostor rozdělovače odběrů s plynoměry. Zde není vhodné vykonávat dílenské činnosti, při kterých by mohlo dojít k poškození plynoměrů, tlakoměru - tedy plynového zařízení.  

Odpověď
2 Reakcí
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: 6 roky před

Člen
Reakcí: 114

díky. Já hledal v normě a četl ustanovení o hlavním uzávěru plynu a regulační stanici, proto mě to zmátlo, ta by měla být v samostatné místnosti. Zde jsou jen podružné uzávěry a jak píšete rozdělovací potrubí plynu. No každopádně i k těm uzávěrům by měl být přístup, nějak se s údržbáři zkusím popasovat 🙂

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: 6 roky před

Skupina
Reakcí: 435

Popravdě řečeno to dle fotografie vypadá spíše na kancelář, než na dílnu 😉