BOZPforum Logo
Přidat
téma
Sdílet:
Upozornění
Označit vše jako přečtené

nízkotlaká kotelna x provozní řád

5 Reakcí
3 Diskutují
4 Reactions
1,702 Vidělo
Reakcí: 114
Autorizovaný odborník
Úvodní téma
(@lino67)
Člen
Přidal se: 6 roky před

Zdravím, mám dotaz. Situace: kotelna, kde jsou 2 plynové kotle s tepelným výkonem obou kotlů 88 kW a jeden kotel na peletky (tepelný výkon 49 kW). Součet všech kotlů je tedy přes 100 kW. Majitel mě oponuje, že nemusí mít zpracovaný Provozní řád dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., protože se jedná o různé typy paliva (plyn, pevná). Já mám názor ten, že pokud se jedná o nízkotlakou kotelnu, tak se na ni § 10 z uvedené vyhlášky vztahuje, ať jsou již kotle jakékoliv. Je pravda, že §10 mluví o tom, že kotle na plynná paliva budou mít ještě navíc některé náležitosti, ale provozní řád bude nutný zpracovat. Někdo máte jiný názor ? Díky.

Odpověď
4 Reakcí
Reakcí: 81
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Člen
Přidal se: 6 roky před

Zdravím,

osobně se domnívám, že zde je to zcela jasné, jak píšete. Provozní řád je podložen výkonem kotle (kotlů). Nehraje roli, jaký mají kotle typ paliva. To se následně zohlední v konkrétním provozním řádu kotelny. Pro dva kotlíky na zemní plyn je navíc nutné vyjít z „plynařské normy“, ČSN 38 6405. 

Odpověď
Reakcí: 35
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Člen
Přidal se: 6 roky před

Ano, je to kotelna dle vyhl.č.91/1993 Sb. a také dle NV č. 101/2005 Sb. 

Dva plynové kotle, každý o výkonu do 50 kW se posuzují dle TPG 704 01 - tedy plynové zařízení.    Kotel na peletky 49 kW je kotel na tuhá paliva. Součet kotelny nad 100 kW je jasný.

Zde prosím udejte to, jestli jsou plynové kotle s atmosferickými hořáky. Tedy v provedení -B- s odvodem spalin do komínu.

Provozně se může stát, že kotel na peletky má v sobě ventilátor a ovlivní provoz plynových kotlů a odtah spalin do komínu.

Zda je kladná kontrola spalinových cest s ohledem na tahové poměry.

 

Odpověď
1 Odpovědí
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: 6 roky před

Člen
Reakcí: 114

@plynotlak-kadanseznam-cz

ten odtah zjistím. Děkuji. Ještě k tomu Provoznímu řádu - musí být, že ? I když se jedná o různé typy paliv. Nevím, kde na to majitel přišel, že když se jedná o různé typy, tak nemusí být. Předpokládám, že sčítá výkony pro každé palivo zvlášť a nevychází mu ta hranice 100 kW (asi).

Odpověď
Reakcí: 35
Autorizovaný odborník
(@plynotlak-kadanseznam-cz)
Člen
Přidal se: 6 roky před

Ano. Jakmile se jedná o kotelnu dle vyhl.č.91/1993 Sb. na jakékoliv palivo, nebo dva druhy paliv, musí Provozní řád být. Jak má vypadat, obsah je ve vyhlášce.

Nemusí být dle ČSN 38 6405, tzv. Místní provozní řád, protože plynové kotle jsou do á 50 kW a nepřesahují 100 kW.

 

 

Odpověď