@jana
Vzhledem k tomu, že jsem také RT PZ, TNS a K, tam kde reviduji kotelnu, tak také provádím OP kotelny.
Povinnosti RT PZ dle vyhl.č.85/1978 Sb., jsou tyto:
§ 6
Výchozí revize
(1) Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.
(2) Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.
(3) Při výchozí revizi se prověří zejména:
a) úplnost a správnost technické dokumentace zařízení,
b) zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a úplnost dokladů o zkouškách,
c) zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
d) zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními,
e) kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),
f) zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou způsobilostí,
g) kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
h) zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových, zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
i) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.
§ 7
Provozní revize
(1) na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.
(2) Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy8) v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
(3) Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména:
a) změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky,
b) dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení,
c) úplnost a správnost provozní technické dokumentace,
d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
e) funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení,
f) těsnost zařízení,
g) vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,
h) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné přetížení zařízení,
i) zda splňuje obsluha předepsané požadavky odborné způsobilosti,
j) úplnost a správnost provozního řádu a návodů k obsluze,
k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.
--------------------------------------------------------------------------------
Tedy co dodat.
Pokud někdo provádí OP kotelny a není RT PZ, kontroluje pouze papíry. Tedy, průvodní dokumentaci, provozní dokumentaci a všechny revize, kontroly, zkoušky, servisní listy - a to je již provedeno.
Právní paskvil je "Topič plynové kotelny" dle vyhl.č.91/1979 Sb. Je to NTL parní /do 0.05 tlaku páry/, nebo teplovodní kotelny. Čímpak on topí? Plynem. Tento "paskvil" = topič, převzala také ČSN 07 0703. Takže není topič, ale obsluha plynového zařízení kotelny dle vyhl.č.21/1979 Sb. Už v této vyhlášce je povinnost obsluhy a zaškolení revizním technikem. Část plynová = dle této vyhlášky. Část topná = TV, TUV, také pára do 0,05 bar, tedy topení není vyhrazená.
Topič kotelny je namístě pouze u parních kotelen nad 0,05 bar a u horkovodních kotelen nad bod varu vody. Např. topič na lokomotivě, v elektrárně a pod. Dále dle ČSN 07 0703 - Plynové kotelny, pouze v případě kotlů na páru nad 0.05 bar a kotlů horkovodních vytápěných plynem.
Závěrem k topiči plynové NTL kotelny dle vyhl.č.91/1993 Sb.
Školí ho RT PZ, RT kotlů - který reviduje úplně jiné kotelny než na co ho školí! Osvědčení platné 5 let. Osvědčení obsluhy PZ dle vyhl.č.21/1979 Sb. je platné 3 roky. Zde zmatek.